一、设备选型

1、确定系统总排热量:总排热量=管内介质冷凝汽化潜热+介质冷却的散热量(制冷系统可根据系统制冷量选型);
2、确定设计条件: 冷凝介质、冷凝温度、及当地的湿球温度;
3、查排热量修正系数表,确定修正系数;
4、确定修正排热量:修正排热量=总排热量×修正系数;
5、选择蒸发式冷凝器:从恒安蒸发冷型号技术参数表中选择标准排热量等于或大于计算出的修正排热量的蒸发式冷凝器。
二、举例
以常用氨制冷为例)
1、氨制冷系统总排热量为1200KW。(压缩机制冷量+压缩机轴功率=总排热量)
2、使用条件:冷凝温度36℃,湿球温度28℃。
3、查表,排热量校正系数为1.35。
4、计算冷凝器的实际负荷:1200KW×l.35=1620 KW
5、ZHX选型表,选ZHX-1680型蒸发式冷凝器,其排热量是所有大于1620KW的型号最小的一个。
三、选型方法注意事项
1、设备配置表中的数据仅供参考;
2、表中运行重量为设备重量加介质充注量及底部水盘贮水的重量;
3、用户非标准的特殊要求,可定制设计;
4、表中的名义工况排热量是指冷凝温度为37℃,使用地夏季湿球温度为26摄氏度时的数据。

扫描二维码分享到微信

在线咨询
联系电话

0536-5607107