位置要求
设备必须在进风口处供给充足的新鲜空气。在设备的位置靠近墙壁或者位于密封空间时,必须采取相应措施以确保排除的高温、饱和气体不会发生转向而直接流进进风口。
考虑流体的兼容性:
流体必须与盘管材质有兼容性。与盘管材质不兼容的流体会导致盘管腐蚀和破坏。某些特定的流体可能要求对盘管内侧不定期的进行有压清洗或机械式清洗。在这种情况之下,所提供的盘管必须在设计中考虑这方面的能力。
管路和阀门:
管道的尺寸和安装必须符合良好的管道设计规范。所有的管道必须采用管道吊架或者其他支撑装置进行支撑。如果系统设计中有必要将各个设备单元相互隔离,也可考虑采用外部截止阀。
容量控制:
大多数的设备在平常的运行季节中随环境湿球温度工况的变化而变化,所以由于环境温度变化而引起的流体温度的偏差时就需要采用容量控制。风机的周期性运行是容量控制的最简单方式,多应用于多风机或多单元设备的系统。在出水温度控制要求不高的场合,风机周期性运行将可以满足温度控制的需要而且简单易行。使用双速风机可以增加能量控制的档位数,与简单的风机周期性运行方式相比,这种方案对于节能更有效。
注意:周期性的频繁开停,会导致风机电机过热,建议每小时的开停次数不能超过6次。
设备防冻
集水盘喷淋水的防冻
当温度低于冰点,冷却设备在停机情况下,水池内的水就必须采取防冻措施。应该提供进一步的结冰防护,将集水盘中的水排至室内的辅助水箱,或者通过浸没式电加热器、蒸汽加热盘管或热水盘管束来为配水盘中的水提供辅助加热。
对于盘管的防冻
当环境温度低于冰点时,即使循环水泵和风机不运行,工业流体设备也将有热量损失。在循环流体没有热负荷的情况下,及时在全流量下也会发生盘管结冰现象。为了避免这种可能的结冰问题,可供选用的保护措施是很易于采用的。在系统允许的情况下,对于盘管结冰的最佳保护措施就是采用防冻液,在无法采用防冻液时,系统可以设计成能够满足以下条件的形式:在循环流体中保持一定的热负荷,以保证流出盘管的流体温度不得低于7℃。
如不使用防冻液,可在盘管进出口设置放气阀和排水阀,冬季停机时手动放空管内介质。